自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
7.26 30 d密封试验
应按下列要求进行:
a) 将5只喷头安装在充水的试验管道上,在2.0MPa恒压下保持30d;
b) 至少每周观察一次喷头泄漏状况。30d后,检查每只喷头是否出现泄漏、变形或其他损坏。