自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
7.13 振动试验
7.13.1 将5只喷头试样垂直安装于试验台面上,沿喷头联接螺纹的轴线方向进行振动。
7.13.2 喷头在不超过5min/倍频程、振幅1mm(1/2峰-峰值)的条件下,从5Hz~40Hz扫频振动。若出现一个或多个共振点,应在每个共振点以共振频率振动,振动时间为120h除以共振点数。若没有发现共振点,应从5Hz~40Hz扫频振动120h。
7.13.3 振动试验后,所有试样进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验。
目录
上节
下节
- 上一节:7.12 热稳定性试验
- 下一节:7.14 机械冲击试验