自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
7.10 溅水盘强度试验
应按下列要求进行:
a) 取3只喷头试样按正常安装位置安装在7.6规定的试验装置上,在1.20MPa水压下进行试验。
b) 喷头启动后使其在1.20MPa下连续洒水15min,检查溅水盘是否出现松动、脱落、永久变形或损坏。