自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.5 静态动作温度试验

7.5.1 试验在液浴中进行,公称动作温度不高于79℃的喷头在水浴(宜采用蒸馏水)中进行,公称动作温度高于79℃的喷头在油浴(或适当的介质)中进行。
7.5.2 将喷头垂直放置于液浴装置中,热敏感元件中心距液面为(40±10)mm,试验区域的温度应均匀,温度偏差不应超过0.5 ℃。
7.5.3 将至少10只喷头试样在升温速率不超过20℃/min的条件下,从室温加热到低于其公称动作温度20℃,并保持此温度10min。然后以(0.5±0.1)℃/min速率升温,直至喷头动作。
7.5.4 温度测量点应与热敏感元件处于同一水平面。喷头动作温度的测量精度为±0.1℃,记录喷头的动作温度。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475