自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.2 水压密封和强度试验

7.2.1水压密封试验
    应按下列要求进行:
    a) 将至少10只喷头安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气;
    b) 以(0.10±0.025)MPa/s的速率使水压由0MPa升至3.00MPa,保持压力3min,然后降压至0MPa;
    c) 再在5s内使压力从0MPa升至0.05MPa,保持压力15s后,以(0.1±0.025)MPa/s的速率使水压升至1.00MPa,保持压力15s后降至0MPa(本部分中未标明公差时,公差应符合附录A的规定);
    d) 检查试验过程中和试验后检查试样是否出现渗漏。
7.2.2水压强度试验
    应按下列要求进行:
    a) 将水压密封试验后的样品安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气;
    b) 以(0.1±0.025)MPa/s的速率使水压由0MPa升至4.80MPa,保持压力1min;
    c) 检查试样是否出现变形或破坏。