6.32 灭火性能

6.32.1 CHSA 喷头灭火性能
6.32.1.1 K161和K202 CHSA喷头
    按7.30规定的方法进行试验,K161和K202的CHSA喷头应能将火控制并符合表4的规定。
6.32.1.2 K242 CHSA喷头
    按7.30规定的方法进行试验,K242的CHSA喷头应能将火控制并符合表5的规定。
6.32.1.3 K363 CHSA喷头
    按7.30规定的方法进行试验,K363的CHSA喷头应能将火控制并符合表6的规定。
6.32.2 CMSA喷头灭火性能
6.32.2.1 K161 CMSA喷头
    按7.31的规定进行试验,K161的CMSA喷头应能将火控制并符合表7的规定。
6.32.2.2 K242 CMSA喷头
    按7.31的规定进行试验,K242的CMSA喷头应能将火控制并符合表8的规定。
6.32.2.3 K282下垂型CMSA喷头
    按7.31的规定进行试验,K282的下垂型CMSA喷头应能将火控制并符合表9的规定。
6.32.2.4 K363下垂型CMSA喷头
    按7.31的规定进行试验,K363的下垂型CMSA喷头应能将火控制并符合表10的规定。
6.32.2.5 K363直立型CMSA喷头
    按7.31的规定进行灭火试验,K363的直立型CMSA喷头应能将火控制并符合表11的规定。