自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
6.27 耐潮湿气体腐蚀性能
按7.25规定的方法进行试验,喷头不应产生腐蚀损坏。
本项试验后,所有喷头进行试验压力为1.20MPa的水压密封试验,应符合6.4.1的规定,然后进行0.035MPa压力下的功能试验,应符合6.8的规定。