自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.24 耐二氧化硫/二氧化碳气体腐蚀性能

    按7.22规定的方法进行试验,喷头不应产生腐蚀损坏。
    本项试验后,所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验,应符合6.8的规定。