自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.21 耐环境温度性能

    按7.19规定的方法进行试验,喷头应无破损。
    试验后的喷头试样分别按7.2.1、7.5、7.6和7.20规定的方法进行水压密封试验、静态动作温度试验、功能试验和动态热试验,应分别符合6.4.1、6.7、6.8和6.22中的相关规定。