自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
6.13 疲劳强度
玻璃球型喷头按7.11规定的方法进行试验,玻璃球不应有任何损坏。
本项试验后,所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验,应符合6.8的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.12 溅水盘强度
- 下一节:6.14 热稳定性