自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.7 静态动作温度
按7.5规定的方法进行试验,静态动作温度不应超过式(2)规定的范围:
式中:
X——公称动作温度,单位为摄氏度(℃)。