自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
6.5 流量系数
6.5.1 喷头的流量系数K按式(1)计算:

式中:
P——喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
Q——喷头流量,单位为升每分(L/min)。
6.5.2 按7.3规定的方法进行试验,喷头流量系数的任一测量值和平均值均应符合表1的规定。
6.5.2 按7.3规定的方法进行试验,喷头流量系数的任一测量值和平均值均应符合表1的规定。