自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
5 公称动作温度、颜色标准和型号
5.1 公称动作温度、颜色标志
喷头的公称动作温度和颜色标志应符合GB5135.1的规定。
喷头的公称动作温度和颜色标志应符合GB5135.1的规定。
5.2 型号
5.2.1 喷头的型号由产品代号、性能代号、公称流量系数、公称动作温度、自定义代号等部分组成。
5.2.2 自定义代号由制造商规定,用于表征热敏元件的类型、产品特殊结构等信息,由大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,字符不宜超过3个。
5.2.3 喷头的型号标记如下:

示例1:
CHSAX 161-68 ℃ Q5,表示标准响应等级、下垂安装、公称流量系数为161,公称动作温度为68 ℃,热敏元件为
5mm玻璃球的非仓库型特殊应用喷头。

示例2:
CMSAZ 363-74 ℃ Y,表示直立安装、公称流量系数为363,公称动作温度为74 ℃ ,热敏元件为易熔合金的仓库型特殊应用喷头。
注:CHSA喷头中的快速响应等级喷头、特殊响应等级喷头在性能代号前分别加“K”“T”并以“-”与性能代号间隔,标准响应等级喷头在性能代号前不加符号。
目录
上节
下节