额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JGT-2014
7 电缆试验方法
7.1 一般规定
7.1.1 环境温度
试验环境温度应为(20±15)℃。
7.1.2 试验电压
试验电压应为频率在49Hz~61Hz的近似正弦波的交流电压,引用值为有效值。
7.2 导体
7.2.1 导体结构根数
用目测检测导体的结构和线芯根数,应符合6.1.1的要求。
7.2.2 直流电阻
按GB/T3048.4-2007第5章规定的方法测量每根电缆所有导体的电阻,应符合6.1.2的要求。
7.3 绝缘
7.3.1 芯绝缘厚度测量
带绝缘厚度测量结束后,小心取出绝缘线芯,用纸带测量绝缘线芯的外径和导体外径,然后计算芯绝缘平均厚度,三芯及以下每芯都测,超过三芯只要测任意三芯,以mm为单位,精确到小数点后一位,应符合6.2.1的要求。
7.3.2 带绝缘厚度测量
截取长约500mm的成品电缆,小心去除外护套(如果有的话)和铜护套和绕包纤维层(如果有的话),注意不要松散带绝缘层,用纸带测量带绝缘外径,去除带绝缘,再测量缆芯外径,然后计算带绝缘平均厚度。以mm为单位,精确到小数点后一位,应符合6.2.2的要求。
7.3.3 绝缘电阻测量
按GB/T3048.5-2007第6章规定的方法进行检测。注意当电缆端头剥除铜护套露出导体后,应采用热收缩塑料封头帽密封,测量值应符合6.2.3的要求。
7.4 金属护套
7.4.1 厚度测量
从电缆一端垂直电缆轴线截取试样,试样长度不应大于100mm。在展开的金属铜护套上,用一端为平面,另一端为球形的厚度测量仪进行测量。沿金属铜护套一周共测3点,3点间隔尽可能相等,取平均值作为护套的厚度,以mm为单位,测量到小数点后3位,并修约到小数点后2位作为护套平均厚度测量值,应符合6.3.1的要求。
7.4.2 外径测量
护套外径(不包括外护套)检测应在电缆批量产品的抽样品上进行。测量时应在电缆至少间隔1m左右的3个凸部垂直电缆轴线位置上进行,每个位置应在两个相互垂直的方向测量。平均外径测量结果取6个测量值的平均值。检测量具应使用带平测头的千分尺或等效的方法进行,测量值应符合6.3.2的要求。
轧纹金属护套无机矿物绝缘电缆的轧纹节距和深度不作考核。
7.4.3 直流电阻测量
按GB/T3048.4-2007第5章规定的方法测量电缆的护套直流电阻,并校正为20℃时的电阻数值,应符合6.3.3的要求。
7.5 成品电缆
7.5.1 电压试验
按GB/T3048.8-2007第6章的规定进行试验,试验结果应符合6.4.1的要求。
7.5.2 弯曲试验
7.5.2.1 试样长度1m,试验在专用弯曲试验机上进行。试验弯曲轮直径应符合表9规定,将试样电缆绕着相应的弯曲轮弯曲180°,为第一次弯曲,然后向反方向弯曲180°为第二次。对于电缆外径14mm及以下的反复弯曲二次;对于电缆外径14mm以上的反复弯曲一次。试样经弯曲试验后目测检查,试样的金属护套应无裂纹。
表9 试验弯曲轮直径

7.5.2.2 将经弯曲试验后的试样端部密封后,弯曲部分浸入水中1h后取出,在导体之间及全部导体和铜护套之间分别施加试验电压。试验结果应符合6.4.2的要求。
7.5.3 压扁试验
7.5.3.1 剥去外护套的电缆试样长度1m放在铁砧间压扁,每个铁砧应有一个不小于75mm×25mm的平面,铁砧的边缘应是一个不小于10mm的圆角。试样的轴线应与铁砧平面较长的一边平行。压扁后试样的厚度应等于试样铜护套标称外径与压扁系数的乘积,压扁系数应符合表10的规定。试样经压扁试验后目测检查,金属护套应无裂纹。
表10 压扁系数


7.5.3.2 将经压扁试验后的试样端部密封,压扁部分浸入水中1h后,在导体之间及全部导体和铜护套之间分别施加试验电压。试验结果应符合6.4.3的要求。
7.5.4 耐火试验
成品电缆按GB/T19216.21-2003第6章进行耐火试验,试验条件和结果应符合6.4.4的要求。
成品电缆按BS6387:1994第11章耐火性能规定在一根试样上进行C、W、Z三项试验,试验结果应符合6.4.4的要求。
7.5.5 铜护套完整性检查
每根成品电缆两端施加带压力表的热收缩帽或类似的密封套,在任一端充人干燥空气或氮气,保持3h,观察两端压力表的状况,应符合6.4.5的要求。
7.6 终端
7.6.1 电压试验
按GB/T3048.8-2007第6章进行电压试验,试验结果应符合6.5.1的要求。
7.6.2 绝缘电阻测量
用1000V兆欧表,在电缆每根导体之间和每根导体与终端之间检测绝缘电阻,应符合6.5.2的要求。
7.6.3 接地连续性试验
从成品电缆取试样(300±50)mm,两端与终端连接后放人炉中加热,试样加热至制造厂规定的最高温度高5℃~10℃时取出,冷却到室温后测量金属护套与终端接触长度上的电流和电压降,然后换算成电阻,应符合6.5.3的要求。
目录
上节
下节