额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JGT-2014
返 回
变小
变大
底 色

5 一般规定

5.1 导体
    导体应符合GB/T3956-2008中第1种和第2种导体的规定。
5.2 绝缘
    绝缘由无机矿物合成云母带组成,应符合GB/T5019.10-2009中表4的规定。
5.3 填充物和带绝缘
    为了使电缆圆整,在缆芯间的间隙被密实填充时,采用带绝缘绕包。填充物和带绝缘的材料应适合电缆的运行温度,并和电缆绝缘材料相容。
5.4 金属护套
    材料应为普通退火铜或铜合金,护套应符合GB/T2059一2008中T2或TU2牌号带材的规定。
5.5 外护套
    通常不具有外护套,需要时可在金属护套外挤包一层外护套,外护套材料特性要求及试验方法应符合GB/T13033.1-2007中8.1的规定。
5.6 电缆安装时的最小弯曲半径
    电缆安装时的最小允许弯曲半径参见表B.1。
5.7 终端
    终端本体与接地连接片,应采用铜或铜合金材质制成,并符合YS/T649的规定。电缆终端示意图见图C.1。