阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆 XF306.2-2007
返 回
变小
变大
底 色

5.7 绝缘层及护套层机械性能

5.7.1 额定电压0.6/1kV塑料绝缘耐火电力电缆应符合GB/T12706.1的规定。
5.7.2 额定电压450/750V及以下塑料绝缘耐火控制电缆应符合GB9330.2的规定。
5.7.3 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘耐火电缆应符合JB/T10491.2~10491.4的规定。
5.7.4 聚乙烯或聚烯烃绝缘耐火电缆应符合GA306.1-2007中表1的规定。
5.7.5 低卤聚氯乙烯绝缘耐火电缆应符合GA306.1-2007中表2的规定。
5.7.6 额定电压450/750V及以下塑料绝缘耐火电缆应符合GB5023.3~5023.7或JB8734.2~8734.5的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475