锂离子电池工厂设计标准 GB51377-2019
返 回
变小
变大
底 色

11.3 防雷与接地

11.3.1 锂离子电池工厂防雷接地设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。
11.3.2 功能性接地、保护性接地、电磁兼容性接地和建筑防雷接地宜采用共用接地系统,接地电阻值应按其中最小值确定,且不应大于1Ω。分开设置接地系统时,各种接地系统的接地体应与防雷接地系统的接地体保持20m以上的间距,并应采取防雷电反击措施。
11.3.3 防静电接地设计应符合现行国家标准《电子工程防静电设计规范》GB50611的有关规定。
11.3.4 防静电接地为单独接地时,接地电阻不宜大于10Ω。

条文说明
11.3.2 锂离子电池工厂有多种不同用途的接地,宜采用共用接地系统,以避免分开接地后电位差引起的不安全因素,以及不同接地导体间的耦合影响。采用共用接地系统时,不同的接地可以采用单独的接地线,但接地极系统是共用的,并应遵循等电位连接原则。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475