锂离子电池工厂设计标准 GB51377-2019
返 回
变小
变大
底 色

9.2 供暖

9.2.1 干燥房内不得敷设供暖管道及散热器。
9.2.2 干燥房外其他区域供暖系统的设置应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019的有关规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475