锂离子电池工厂设计标准 GB51377-2019
8.3 干燥压缩空气系统
8.3.1 锂离子电池工厂内的干燥压缩空气系统应根据产品生产工艺要求、供气量和供气品质及露点等因素确定。压缩空气直接与物料接触的工艺工段,宜采用无油压缩空气系统。
8.3.2 压缩空气系统宜设置热回收系统。
8.3.3 干燥压缩空气管道内输送压力露点低于-40℃时,宜采用不锈钢管或铝合金管。阀门宜采用球阀。
8.3.4 管道连接宜符合下列规定:
1 热镀锌无缝钢管宜采用螺纹连接或螺纹法兰连接,不锈钢管宜采用氩弧焊;
2 铝合金管道连接方式宜为管夹卡箍连接,并宜带密封圈和卡压圈。
条文说明
8.3.2 空气压缩机在运行过程中的发热量很大,这部分热量通常是通过排风或冷却水系统带走并将热量释放至大气,这样通常会造成热量的浪费。设置空压机热回收系统,将回收的热量输送给转轮除湿机再生预热、高温老化房预热、生活热水供应、空调热水供应等使用,可以大大节省能耗,对于用气量大的压缩空气系统,节能效果尤为显著。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.2 氮气系统
- 下一节:8.4 惰性气体系统