锂离子电池工厂设计标准 GB51377-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.2 总平面布置

5.2.1 锂离子电池工厂的总平面布置应符合下列规定:
    1 建筑物、构筑物等设施宜集中组合布置;
    2 厂区功能分区应明确,道路宽度应满足消防、运输、安全间距等要求;
    3 建筑物外形宜规整,各项设施的布置应紧凑合理。
5.2.2 建筑物间距应满足消防、运输、安全、卫生等要求,并应符合各种工程管线的布置、绿化布置、施工安装与检修、竖向设计的要求。
5.2.3 总平面布置应利用地形、地势及工程地质条件,按下列要求进行布置:
    1 应依据生产工艺要求布置建筑物、构筑物及有关设施;
    2 应满足场地排水及道路接口的竖向设计要求;
    3 应根据物流装卸、废水重力流等因素进行竖向设计;
    4 扩建、改建工程应优先使用原有设施。
5.2.4 动力站宜靠近主厂房布置。
5.2.5 化学品库应单独设置、单独管理,宜位于厂区的边缘地带,并宜用围栏或围墙隔开。
5.2.6 资源回收站可单独设置,也可与其他辅助设施组合布置。
5.2.7 宿舍、食堂、活动室宜与生产区分开,成组布置。