8.2 出厂检验
8.2.1 洒水喷头出厂前应进行出厂检验,出厂检验项目至少包括整体要求(6.1)、外观与标志(6.3)、水压密封性能(6.5.1)。
8.2.2 出厂检验项目中出现不合格时,允许加倍抽样检验,如再出现不合格,该批次的成品不能出厂。
8.2.3 每一生产订单或连续生产5000只喷头为一批。