自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.29 真空试验

    应按下列要求进行:
    a)在环境温度为(20±5)℃条件下,将3只洒水喷头试样从其入口逐渐增加负压,直至6.1×104Pa,保持此压力1min,检查试样是否出现扭曲、变形或损坏;
    b)本项试验后,所有试样进行水压密封试验。