自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.8 功能试验

    应符合下列要求:
    a)功能试验装置如图22所示,公称流量系数K大于115的喷头可在其他适宜的试验装置上进行本项试验;
    b)洒水喷头试样按其正常安装位置进行安装,干式喷头取其产品的最短规格进行试验;
    c)采用适当的加热方式使喷头启动;
    d)在0.035MPa、0.35MPa和1.20MPa压力下,分别取8只喷头试样进行功能试验,试样启动后,试验的压力应不低于上述启动前压力的75%,当一个或多个动作零件滞留在溅水盘框架组件上超过60s时,即认为发生沉积现象;
    e)在0.035MPa(干式喷头为0.05MPa)、0.17MPa、0.35MPa、0.50MPa、0.70MPa、0.85MPa、1.00MPa、1.20MPa的压力下,分别取10只EC喷头试样按其正常安装位置进行功能试验,试样启动后,试验的压力应不低于上述启动前压力的75%,当一个或多个动作零件滞留在溅水盘框架组件上超过10s时,即认为发生沉积现象。
图22 功能试验装置
 