自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
7.6 溅水盘上、下的喷水量试验
应符合下列要求:
a)将2只试样按图21所示,水平安装在专用试验装置中,应使喷头的溅水盘位于隔板孔口的中央,使两个集水容器的理论分界线与喷头溅水盘相切于喷头轴线上的一点;
b)试验流量按表10的规定;
c)试验后测量出两个集水容器中的水量,水量测量的相对误差不应超过±5%,计算向下洒水量占总洒水量的百分比。
b)试验流量按表10的规定;
c)试验后测量出两个集水容器中的水量,水量测量的相对误差不应超过±5%,计算向下洒水量占总洒水量的百分比。
目录
上节
下节
- 上一节:7.5 布水试验
- 下一节:7.7 静态动作温度试验