自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
7.4 流量系数的测量
应符合下列要求:
a)公称流量系数小于或等于115的洒水喷头安装在图1所示的试验装置上进行试验,公称流量系数大于115的洒水喷头安装在图2所示的试验装置上进行试验;

b)试验时将2只试样除去框架和溅水盘后安装在试验装置上;
c)试验压力从0.10MPa~0.60MPa,每间隔0.10MPa测量洒水喷头的流量;
d)压力测量精度不应低于0.4级,流量测量精度不应低于1.0级;
e)对于每一个试样,压力先从低升到高,至每一个测量点,再从高降到低,至每一个测量点;
f)将所测得的数据代入式(1),计算出每一压力点的K值和K的平均值;
g)在试验中应修正自压力表至洒水喷头出口之间的静水压差;
h)干式洒水喷头应取其产品的最短和最长规格分别进行试验。
