自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.2 质量测量

    应符合下列要求:
    a)取10只洒水喷头试样进行本项试验,其中带运输护帽的洒水喷头应摘下护帽、干式洒水喷头去除短管后进行试验。
    b)使用天平测量每只喷头的质量,测量结果精确到0.1g,计算算术平均值及每只洒水喷头的质量偏差。