自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.31 抗真空性能

    按7.29规定的方法进行试验,洒水喷头不应出现扭曲或损坏。
    本项试验后,所有试样还应进行水压密封试验,并应符合6.5.1的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475