自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
6.21 冷冻性能
按7.19规定的方法进行冷冻试验。试验后,洒水喷头应符合下列要求之一:
a)有可见损坏;
b)在不超过0.05MPa水压下出现泄漏;
c)无损坏,所有试样进行水压密封试验和标准方位动态热试验,并应符合6.5.1和6.23.1.1的规定。
b)在不超过0.05MPa水压下出现泄漏;
c)无损坏,所有试样进行水压密封试验和标准方位动态热试验,并应符合6.5.1和6.23.1.1的规定。