自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.19 抗碰撞性能

6.19.1 按7.17b)~d)规定的方法进行试验,洒水喷头应无明显变形和损坏,试验后所有试样还应进行水压密封试验,并应符合6.5.1的规定;若溅水盘出现可见变形,应符合6.7的规定。
6.19.2 按7.17e)规定的方法进行试验后,带防水罩洒水喷头的防水罩应无脱落或影响其功能的变形。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475