自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.15 疲劳强度

    玻璃球洒水喷头按7.13规定的方法进行试验,玻璃球不应有任何损坏。
    本项试验后,所有试样还应进行0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.10.1的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475