自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019

5 公称流量系数、接口螺纹、颜色标志和型号
5.1 公称流量系数和接口螺纹
洒水喷头的公称流量系数和接口螺纹见表1。
洒水喷头的公称流量系数和接口螺纹见表1。


5.2 公称动作温度和颜色标志
洒水喷头的公称动作温度和颜色标志见表2。
洒水喷头的公称动作温度和颜色标志见表2。
易熔元件洒水喷头应在轭臂或相应的位置作出颜色标志。

5.3 型号
5.3.1 洒水喷头的型号由产品代号、性能代号、公称流量系数、公称动作温度、自定义代号等部分组成。
5.3.2 产品代号为ZST,表示自动喷水灭火系统洒水喷头。
5.3.3 性能代号表示洒水喷头的安装位置等特性。性能代号如下:
a)直立型洒水喷头:Z;
b)下垂型洒水喷头:X;
c)直立边墙型洒水喷头:BZ;
b)下垂型洒水喷头:X;
c)直立边墙型洒水喷头:BZ;
d)下垂边墙型洒水喷头:BX;
e)水平边墙型洒水喷头:BS;
f)齐平式洒水喷头:DQ;
g)嵌入式洒水喷头:DR;
h)隐蔽式洒水喷头:DY;
i)干式下垂型洒水喷头:GX;
j)干式直立型洒水喷头:GZ。
e)水平边墙型洒水喷头:BS;
f)齐平式洒水喷头:DQ;
g)嵌入式洒水喷头:DR;
h)隐蔽式洒水喷头:DY;
i)干式下垂型洒水喷头:GX;
j)干式直立型洒水喷头:GZ。
5.3.4 洒水喷头的型号编制方法如下,并按下列要求进行:

a)快速响应洒水喷头、特殊响应洒水喷头、扩大覆盖面积洒水喷头在产品代号前分别加“K”“T”“EC”,并以“—”与产品代号间隔。标准响应洒水喷头在产品代号前不加代号。
b)自定义代号由制造商规定,用于表征热敏元件的类型、产品特殊结构等信息,由大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,字符不宜超过3个。
示例1:
ZSTX80-93 ℃ Q5 表示标准响应、下垂安装,公称流量系数为80,公称动作温度为93℃,热敏元件为
5mm玻璃球的喷头。

示例2:
K-ZSTZ115-74 ℃ YS 表示快速响应、直立安装,公称流量系数为115,公称动作温度为74℃,热敏元件为易熔合金,带防水罩的喷头。
示例3:
EC-ZSTBS161-72 ℃ Y 表示边墙型、水平安装,公称流量系数为161,公称动作温度为72℃,热敏元件为易熔合金的扩大覆盖面积洒水喷头。
目录
上节
下节