建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
4.6 管材、配件
4.6.1 排水管材选择应符合下列规定:
1 室内生活排水管道应采用建筑排水塑料管材、柔性接口机制排水铸铁管及相应管件;通气管材宜与排水管管材一致;
2 当连续排水温度大于40℃时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管;
2 当连续排水温度大于40℃时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管;
3 压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管。
4.6.2 生活排水管道应按下列规定设置检查口:
1 排水立管上连接排水横支管的楼层应设检查口,且在建筑物底层必须设置;
2 当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口;
3 检查口中心高度距操作地面宜为1.0m,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m;当排水立管设有H管时,检查口应设置在H管件的上边;
4 当地下室立管上设置检查口时,检查口应设置在立管底部之上;
5 立管上检查口的检查盖应面向便于检查清扫的方向。
4.6.3 排水管道上应按下列规定设置清扫口:
1 连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口;连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口;
2 水流转角小于135°的排水横管上,应设清扫口;清扫口可采用带清扫口的转角配件替代;
3 当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度大于表4.6.3-1的规定时,应在排出管上设清扫口;

4 排水横管的直线管段上清扫口之间的最大距离,应符合表4.6.3-2的规定。

4.6.4 排水管上设置清扫口应符合下列规定:
1 在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且应与地面相平,清扫口中心与其端部相垂直的墙面的净距离不得小于0.2m;楼板下排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.4m;
2 排水横管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.4m的距离;
3 在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径大于或等于100mm的排水管道上设置清扫口,应采用100mm直径清扫口;
4 铸铁排水管道设置的清扫口,其材质应为铜质;塑料排水管道上设置的清扫口宜与管道相同材质;
5 排水横管连接清扫口的连接管及管件应与清扫口同径,并采用45°斜三通和45°弯头或由两个45°弯头组合的管件;
6 当排水横管悬吊在转换层或地下室顶板下设置清扫口有困难时,可用检查口替代清扫口。
4.6.5 生活排水管道不应在建筑物内设检查井替代清扫口。
4.6.5 生活排水管道不应在建筑物内设检查井替代清扫口。
条文说明
4.6.1 耐热塑料排水管有氯化聚氯乙烯管(PVC-C)、高密度聚乙烯管(HDPE)、聚丙烯管(PP)、苯乙烯与聚氯乙烯共混管(SAN+PVC-U),其适用于连续温度不高于70℃、短时温度不高于90℃的排水。耐压塑料管一般指按现行国家标准《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 10002.1生产的给水管。
4.6.2~4.6.5 本次标准修订这几条确定了检查口和清扫口设置原则,除特殊情况可用检查口替代清扫口外,立管上应设检查口,横管上应设清扫口。
4.6.2~4.6.5 本次标准修订这几条确定了检查口和清扫口设置原则,除特殊情况可用检查口替代清扫口外,立管上应设检查口,横管上应设清扫口。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.5 排水管道水力计算
- 下一节:4.7 通气管