外墙外保温工程技术标准 JGJ144-2019
A.7 拉伸粘结强度试验方法
A.7.1 胶粘剂拉伸粘结强度试验应符合下列规定:
1 水泥砂浆底板抗拉强度不应小于1.5MPa。
2 保温板应按外保温系统配套材料要求提供。
3 试样尺寸应为50mm×50mm或直径50mm,与水泥砂浆粘结和与保温板粘结的试样数量应各5个。
4 应按使用说明配制胶粘剂。应将胶粘剂涂抹于厚度不宜小于40mm的保温板或厚度不宜小于20mm的水泥砂浆板上,涂抹厚度应为3mm~5mm,当保温板需做界面处理时,应在界面处理后涂胶粘剂,并应在试验报告中注明。试样应在标准养护条件下养护28d。
5 应以合适的胶粘剂将试样粘贴在两个刚性平板或金属板上。
6 试验应在下列二种试样状态下进行:
1)干燥状态;
2)水中浸泡48h,取出后应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%条件下干燥2h;
3)水中浸泡48h,取出后应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%条件下干燥7d。
7 应将试样安装于拉力试验机上,拉伸速度应为5mm/min,应拉伸至破坏并记录破坏时的拉力及破坏部位。
A.7.2 抹面材料与保温材料拉伸粘结强度试验应符合下列规定:
1 试样尺寸应为50mm×50mm或直径50mm,保温板厚度应为50mm,试样数量应为5件。
2 保温材料为保温板时,应将抹面材料抹在保温板一个表面上,厚度应为(3±1)mm。当保温板需做界面处理时,应在界面处理后涂胶粘剂,并应在试验报告中注明。经过养护后,两面应采用适当的胶粘剂粘结尺寸为50mm×50mm的钢底板。
3 保温材料为胶粉聚苯颗粒保温浆料时,应将抹面胶浆抹在胶粉聚苯颗粒保温浆料一个表面上,厚度应为(3±1)mm。经过养护后,两面应采用适当的胶粘剂粘结尺寸为50mm×50mm的钢底板。
4 试验应在下列4种试样状态下进行:
1)干燥状态;
2)水中浸泡48h,取出后应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%条件下干燥2h;
3)水中浸泡48h,取出后应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%条件下干燥7d;
4)冻融试验后。
5 应将试样安装于拉力试验机上,拉伸速度应为5mm/min,应拉伸至破坏并记录破坏时的拉力及破坏部位。
A.7.3 拉伸粘结强度应按下式计算,试验结果应以5个试验数据的算术平均值表示:

目录
上节
下节
- 上一节:A.6 保温板抗拉强度试验方法
- 下一节:A.8 系统热阻试验方法