【已废止】民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010(2013年版)
返 回
变小
变大
底 色

附录E 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定

本附录参照了原核工业部地质探矿时的有关规定。
    通过测量土壤中的氡气探知地下矿床,是一种经典的探矿方法。土壤中氡测量仪器,需在野外作业,对温、湿度环境条件要求较高。
    由于土壤中氡含量一般较高,数量级一般在数百Bq/m³水平,因此对仪器灵敏度不必提出过高要求(实际上不大于400Bq/m³的灵敏度已经够了)。
    取样器深入建筑场地地表土壤的深度太深,将加大测试工作的难度,也不太必要;太浅,土壤中氡含量易受大气环境影响,不足以反映深部情况。参照地质探矿的经验,一般情况下,取600mm~800mm较为适宜。考虑到采样气体体积的需要,采样孔径的直径也不宜太大,以20mm~40mm较为适宜。
    土壤表面氡析出率的测量方法,通常采用聚集罩积累被测介质析出的氡,然后进行氡浓度测量。将聚集罩罩在地面上,土壤中析出的氡即在罩内积累,氡的半衰期较长(3.82d),在数小时内氡的衰减量很少,因而在较短的时间段内,罩内氡积累量与时间成正比。
    氡积累的时间段内的任意两个时刻测定罩内的氡量(即氡析出量),可用下述公式计算:
          (1)
        式中:R——氡析出率(Bq/㎡·s);
              Nt1、Nt2——分别为t1、t2时刻测得的罩内氡浓度(Bq/m³);
              V——聚集罩与介质表面所围住的空气体积(m³);
              A——聚集罩所罩住的介质表面的面积(㎡);
              ——两个测量时刻之间的时间间隔,即t1—t2(s)。
    对土壤表面氡析出率测量来说,在聚集罩开始罩着被测地面时,罩内空气的氡浓度可忽略不计(可视为零),这是因为野外空气中的氡浓度一般为几个Bq/m³,因此,可以将上面的公式中的Nt1设为零,不会给测量结果带来明显影响。
    这样,公式可简化为:
 
    关于本规范中提出的氡析出率限值[即0.05Bq/(㎡·s)、0.1Bq/(㎡·s)、0.3Bq/(㎡·s)等],主要基于以下因素和推算:
        1 根据有关资料,不同土壤的地表氡析出率平均值约0.016Bq/(㎡·s),它是地面以上空气中氡的主要来源。
        2 100m以下的低空空气中的氡浓度变化范围在1Bq/m³~10Bq/m³之间,约为6Bq/m³左右。
        3 在建筑物中,土壤的地表析出的氡主要影响建筑物内的低层(如1层~3层,即10m以下)。
    据此可以估计出,在无建筑物地基阻挡的情况下,当土壤表面氡析出率为0.016BqBq/㎡·s时,室内氡浓度可能达到60Bq/m³。
    本规范对I类民用建筑工程规定的室内氡浓度限量为200Bq/m³,也就是说,当土壤表面氡析出率大于0.05Bq/㎡·s时(即0.016Bq/㎡.s的3倍以上),可能发生室内氡超标。
    其他土壤表面氡析出率限量值(0.1Bq/㎡·s、0.3Bq/㎡·s)基本参照土壤氡浓度限量值,成比例扩大。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475