【已废止】民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010(2013年版)
A.1 仪器直接测定建筑材料表面氡析出率
A.1.1 建筑材料表面氡析出率的测定仪器包括取样与测量两部分,工作原理分为被动收集型和主动抽气采集型两种。测量装置应符合下列规定:
1 连续10h测量探测下限不应大于0.001Bq/(㎡ ·s);
2 不确定度不应大于20%;
3 仪器应在刻度有效期内;
4 测量温度应为25℃±5℃;相对湿度应为45%±15%。
A.1.2 被动收集型测定仪器表面氡析出率测定步骤应包括:
1 清理被测材料表面,将采气容器平扣在平整表面上,使收集器端面与被测材料表面间密封,被测表面积(㎡)与测定仪器的采气容器容积(m³)之比为2:1。
2 测量时间1h以上,根据氡析出率大小决定是否延长测量时间。
3 仪器表面氡析出率测量值乘以仪器刻度系数后的结果,为材料表面氡析出率测量值。
A.1.3 主动抽气采集型测定建筑材料表面氡析出率步骤应包括:
1 被测试块准备:使被测样品表面积(㎡)与抽气采集容器(抽气采集容器或盛装被测试块容器)内净空间(即抽气采集容器内容积,或盛装被测试块容器内容积减去被测试块的外形体积后的净空间)容积(m³)之比为2:1,清理被测试块表面,准备测量。
2 测量装置准备:抽气采集容器(或盛装被测试块容器)与测量仪器气路连接到位。试块测试前,测量气路系统内干净空气氡浓度本底值并记录。
3 将被测试块及测量装置摆放到位,使抽气采集容器(抽气采集容器或盛装被测试块容器)密封,直至测量结束。
4 准备就绪后即开始测量并计时,试块测量时间在2h以上、10h以内。
5 试块的表面氡析出率应按照下式进行计算:
式中:ε——试块表面氡析出率[Bq/(㎡·s)];
C——测量装置系统内的空气氡浓度(Bq/m³);
V——测量系统内净空间容积(抽气采集容器内容积,或盛装被测试块容器内容积减去被测试块的外形体积后的净空间)(m³);
S——被测试块的外表面积(㎡);
T——从开始测量到测量结束经历的时间(s)。
