【已废止】民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010(2013年版)
3.3 涂料
3.3.1 民用建筑工程室内用水性涂料和水性腻子,应测定游离甲醛的含量,其限量应符合表3.3.1的规定。
3.3.2 民用建筑工程室内用溶剂型涂料和木器用溶剂型腻子,应按其规定的最大稀释比例混合后,测定VOC和苯、甲苯+二甲苯+乙苯的含量,其限量应符合表3.3.2的规定。
3.3.3 聚氨酯漆测定固化剂中游离二异氰酸酯(TDI、HDI)的含量后,应按其规定的最小稀释比例计算出聚氨酯漆中游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量,且不应大于4g/kg。测定方法宜符合现行国家标准《色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸酯(TDI)单体的测定》GB/T 18446的有关规定。
3.3.4 水性涂料和水性腻子中游离甲醛含量的测定方法,宜符合现行国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582有关的规定。
3.3.5 溶剂型涂料中挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+二甲苯+乙苯含量测定方法,宜符合本规范附录C的规定。


3.3.4 水性涂料和水性腻子中游离甲醛含量的测定方法,宜符合现行国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582有关的规定。
3.3.5 溶剂型涂料中挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+二甲苯+乙苯含量测定方法,宜符合本规范附录C的规定。
条文说明
3.3.1 水性涂料挥发性有害物质较少,尤其是住房和城乡建设部等部门淘汰以聚乙烯醇缩甲醛为胶结材料的水性涂料后,污染室内环境的游离甲醛有可能大幅度降低。
欧共体生态标准(1999/10/EC)规定:光泽值≤45(α=60°)的涂料,VOC≤30g/L;光泽值≥45(α=60°)的涂料,VOC≤200g/L(涂布量大于15㎡/L的,VOC≤250g/L)。
重金属属于接触污染,与本规范这次要控制的五种有害气体污染没有直接的关系,故在产品标准中规定控制指标比较合适。水性墙面涂料和水性墙面腻子中VOC含量不要求在工程过程中复验。
因此,本规范规定室内用水性墙面涂料和水性墙面腻子中游离甲醛限量不大于100mg/kg,与有关标准基本一致。
3.3.2 室内用溶剂型涂料和木器用溶剂型腻子含有大量挥发性有机化合物,现场施工时对室内环境污染很大,但数小时后即可挥发90%以上,1周后就很少挥发了。因此,在避开居民休息时间进行涂饰施工、增加与室外通风换气、加强施工防护措施的前提下,目前仍可使用符合国家现行标准的室内用溶剂型涂料。随着新材料、新技术的发展,将逐步采用低毒性、低挥发量的涂料。现行溶剂型涂料标准大多有固含量指标,本规范在考虑稀释和密度的因素后,换算成VOC指标,与有关标准一致,便于生产质量管理。
室内溶剂涂料和木器用溶剂型腻子中苯质量分数指标不得超过0.3%。
3.3.3 聚氨酯漆中含有毒性较大的二异氰酸酯(TDI、HDI),本规范与《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2009的规定一致,要求游离TDI含量应不大于4g/kg,测定方法应符合现行国家标准《色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸酯(TDl)单体的测定》GB/T 18446的规定。
3.3.4 水性墙面涂料和水性墙面腻子中VOC含量不要求在工程过程中复验。
