【已作废】外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004
B.1 基层与胶粘剂的拉伸粘结强度检验方法
B.1.1 在每种类型的基层墙体表面上取5处有代表性的部位分别涂胶粘剂或界面砂浆,面积为3~4dm²,厚度为5~8mm。干燥后应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110规定进行试验,断缝应从胶粘剂或界面砂浆表面切割至基层表面。