【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
附录C (规范性附录)闪光装置
C.1 试验设备是一种形如正六面体的专用闪光装置(见图C.1)。个闭合面的内侧衬有光洁的铝箔。4只环形荧光灯分别固定在4个闭合面内侧,每只荧光灯功率为30W,色温为3200K~4200K,直径约为380mm。荧光灯管的安装位置不得影响响应阈值的测量。探测器安装在正六面体顶面的中心部位,使光线能从上下及两侧照射到探测器上。荧光灯的电气线路不得对探测器产生干扰。为使输出光线稳定,灯管应老化100h,使用2000h后灯管应报废。

图C.1 闪光装置图

图C.1 闪光装置图