【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
4.7 环境光线试验
4.7.1 目的
检验光电探测器抗环境光线干扰的能力。
4.7.2 试验方法
4.7.2.1 试样按4.1.3的要求并取最不利方位安装在烟箱中,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态。将闪光装置按附录C的规定安装在烟箱内。
4.7.2.2 先使闪光装置的每只灯依次按“通电(10s)—断电(10s)”的固定程序,连续通断10次。再使相对安装的每对灯依次重复同样过程。然后,使4只灯同时通电,至少持续时间1min。试验期间,观察并记录试样的工作状态。然后,在此条件下按4.1.5的要求测量响应阈值。
4.7.2.3 将试样绕其垂直轴线在任一方向旋转90°,重复上述试验过程。
4.7.2.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中最大响应阈值用mmax表示,最小响应阈值用mmin表示。
4.7.3 要求
4.7.3.1 试样在闪光装置产生的环境光线作用下,不应发出火灾报警信号或故障信号;
4.7.3.2 响应阈值的比值mmax∶mmin不应大于1.6。
