【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
4.2 重复性试验
4.2.1 目的
检验单只探测器多次报警时响应阈值的一致性。
4.2.2 试验方法
4.2.2.1 按4.1.5 的要求在试样正常工作位置的任意一个方位上连续测量6 次响应阈值。
4.2.2.2 6个响应阈值中的最大值用ymax或mmax表示,最小值用ymin或mmin表示。
4.2.3 要求
4.2.3.1 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。
4.2.3.2 最小响应阈值ymin不应小于0.2或mmin不应小于0.05dBm-1。
