13.2 设备验收
13.2.1 设备部件的验收应符合下列规定:
1 应按照特种气体系统流程图、配置表、钢瓶接口形式等设计参数对外观和流程进行检查,检查包括管道走向、焊接质量、调节阀规格和流向、气动/手动阀门规格和流向、单向阀规格和流向、微漏阀规格和流向、压力变送器/压力表规格、过滤器规格、过流开关规格和安装方向、安全阀流向和设定压力、径向面密封接头是否锁紧、管道支架安装、吹扫入口管径、设备出口管径、排放口管径、危险标签等;
2 出厂的保压、氦泄漏检测、颗粒度、水分、氧分等仪器测试报告应资料齐全、数据完整。
13.2.2 控制部件的验收应符合下列规定:
1 各监测和联动控制的压力传感器、电子秤、过流开关、高温开关、火焰探测器、负压开关、紧急切断、输入电源、输入输出信号、接地保护、功能联动测试等参数应符合工程设计要求;
2 设备供应商应提供合格的现场设备功能调试报告。
13.2.3 尾气处理设备验收应符合下列规定:
1 外观检查应根据设计文件,尾气处理器的型号、流程、配管、配电、仪表量程、标签、说明书、出厂测试报告等应相符合;
2 应检查测量仪表显示、本体阻力、漏风率、噪音、滴漏、处理量、去除效率、报警连锁测试、紧急切断等参数是否符合设计要求;
3 设备供应商应提供合格的现场设备功能调试报告。
13.2.1~13.2.3 特种气体设备的验收,可根据设备的类型、功能特性和参数确定验收程序和内容。下列验收表的检查、验收内容是一些工程公司实际使用的验收表格,供使用者参考。表7是常用气瓶柜/气瓶架/阀门箱/阀门盘的验收内容,表8是尾气处理装置的验收内容,本节是根据这些表格的内容整理并结合工程实践作出的相关规定。