【已作废】特种气体系统工程技术规范 GB50646-2011
9.4 特种气体报警的联动控制
9.4.1 特种气体探测系统确认气体泄漏时,应自动启动相应的事故排风装置,自动关闭相关部位的气体切断阀,并应能接受反馈信号。
9.4.2 特种气体探测系统确认气体泄漏时,应自动启动泄漏现场的声光报警装置,该声光报警应有别于火灾报警装置,并应自动启动应急广播系统。
9.4.3 特种气体探测系统确认气体泄漏后,应关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门,自动释放门禁,可联动闭路电视监控系統,应启动相应区域的摄像机、并自动录像。
9.4.4 特种气体探测系统确认气体泄漏时,泄漏信号应传至安全显示屏,并用文字提示现场人员。
9.4.5 地震探测装置探测到里氏5级以上地震,且两台地震探测装置同时报警时,特种气体管理系统确认收到的信号后,启动现场的声光报警装置;同时,应关闭气瓶柜、气瓶架、阀门箱、阀门盘的切断阀门。
9.4.1 本条规定在确认特种气体泄漏后,为确保生产车间和特种气体系统的安全、作业人员安全撤离,应采取各项联动控制,启动显示、记录功能。一旦特种气体泄漏后,切断阀、排风装置与气体探测器联动,自动启动相应的事故排风装置、关闭切断阀,切断气体来源。
9.4.2 为了保护人员的生命安全,规定当气体探测系统确认气体泄漏时,应启动泄漏现场的声光报警装置,提醒作用人员采取应急措施和迅速离开事故现场。
9.4.3 为保障生命安全,在气体探测系统确认气体泄漏时,本条规定安防系统应关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门,自动释放门禁门,可联动闭路电视监控(CCTV)系統,启动相应区域的摄像机,并自动录像。
9.4.4 发生气体泄漏时,传至安全显示屏的显示内容为阻止人员接近危险区域以及采取切断阀门等措施,目的是提醒工作人员采取的正确工作方法,为此,本条作了规定。
9.4.5 为了保护人员的生命安全、并考虑工厂生产不会因为地震仪的误动作造成不必要的恐慌而影响生产,本条规定只有当两台地震探测装置同时报警时,才应启动现场的声光报警装置。
- 上一节:9.3 安全设施
- 下一节:10 给水排水及消防