【已作废】特种气体系统工程技术规范 GB50646-2011
5.5 消防系统
5.5.1 硅烷站的消防系统应符合下列规定:
1 发生硅烷火灾时,在没有关闭泄漏钢瓶之前,严禁扑灭硅烷火焰;
2 发生火灾时,硅烷钢瓶和使用到硅烷的相关设备,应有冷却措施;
3 硅烷站的消火栓系统设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
5.5.2 室外硅烷站的消防系统除应符合本规范第5.5.1条的有关规定外,还应符合下列规定:
1 设置在室外的硅烷站,硅烷的输送系统应设置雨淋系统,雨淋系统宜采用手动启动方式;
2 雨淋系统设计的喷水强度不应小于12L/min.㎡,火灾延续时间不应小于2h。雨淋系统保护部位应包括硅烷钢瓶、大宗硅烷储罐及工艺气瓶柜;
3 消防系统的管道应采用金属管材,接口应采用丝扣、焊接。在站房边界15m范围内的管道不得采用以橡胶为密封材料的沟槽式连接方式;
4 切断硅烷供应的同时,启动雨淋系统;
5 硅烷站设有屋顶等防雨措施时,应设置自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统应按严重危险II级设置,设计喷水强度不应小于16L/min.㎡,保护面积不应小于260㎡;
6 室外硅烷站应设置室外消火栓,室外消火栓应设置在距大宗钢瓶30m之外且46m之内。
5.5.3 室内硅烷房间的消防系统除应符合本规范第5.5.1条的有关规定外,还应符合下列规定:
1存储、分配和使用硅烷的房间应设置自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统应按不低于严重危险级I级设置,设计喷水强度不应小于12L/min.㎡,保护面积不应小于260㎡。
2 硅烷气瓶柜应自带冷却用的自动喷水灭火喷头,且应为快速反应喷头。
5.5.1 制定本条的依据是:
1 在发生火灾时,及时切断硅烷气源是最关键的。如果在没有切断气源时就扑灭了火焰,有可能泄漏的硅烷大量聚集后发生轰燃或爆炸,造成更大的损失。如果不能切断气源,就应该让钢瓶燃烧至熄灭为止。
2 发生火灾时,应有水喷淋等措施来冷却钢瓶及相关设备,避免因过热发生爆炸,从而造成更大损失。
5.5.2 制定本条的依据是:
1 室外硅烷站的雨淋冷却系统是为了冷却硅烷钢瓶、储罐等设备用的,发生火灾时,应有喷水等措施来冷却钢瓶及相关设备,避免因过热发生爆炸,从而造成更大损失。本条规定主要本条规定主要是参考美国ANSI/CGAG-13-2006《硅烷和硅烷混合物的储存和操作》的12.2.2室外雨淋系统和12.2.1.1条手动启动的内容制定的。12.2.2条的内容摘录如下:为保护大宗硅烷输送系统,应提供手动雨淋消防系统,在火灾情况下,如果气源不能关闭,应冷却大宗硅烷气源,防止因为容器破裂而导致硅烷的持续渗漏可能产生的爆炸。12.1.1.1条的内容摘录如下:自动雨淋灭火系统可以作为手动启动的一种选择,然而,自动系统是不需要的。综合国内的具体情况后,规范中推荐雨淋系统采用手动启动。
2 雨淋系统喷水强度和持续时间是保证消防效果的保证,本条规定主要是参考美国ANSI/CGAG-13-2006《硅烷和硅烷混合物的储存和操作》12.2.1.3条设计密度的内容制定的,12.2.1.3条的内容摘录如下:雨淋灭火系统应能提供最小每平方英尺每分钟0.30加仑(每平方米每分钟12升)的密度,至少能持续2小时,可覆盖容器表面区域应包括硅烷气瓶,大宗容器和工艺气盘。喷水将直接喷向容器壁降温,并喷向阀门和管道接口,这些都是有可能泄露而引起火灾蔓延之处。
3 消防系统主要是冷却硅烷系统用,因此要在火中持续很长时间,如果采用橡胶等为密封材料的沟槽连接,易导致管路损坏,不能起到冷却作用,从而导致硅烷系统发生危险。
5 当室外硅烷站有屋顶等防雨措施时,湿式自喷系统可以稳定的发挥消防作用。但是需要考虑自喷系统的防冻问题。本条规定主要是参考美国ANSI/CGAG-13-2006《硅烷和硅烷混合物的储存和操作》的12.2.2条构造保护的内容制定的。12.2.2条的内容再录如下:当室外安装位于屋顶或天蓬之下的时候,作为天气保护的6.2.1.1.2的需求,应提供一个自动灭火系统。这个系统应设计为不低于特别危险等级2等级和一个最小2500ft2(232㎡)的设计区域。
6 室外消火栓距离硅烷钢瓶如果太远就起不到作用,但如果距离钢瓶太近,发生火灾时,不便于消防人员使用。本条规定主要是参考美国ANSI/CGAG-13-2006《硅烷和硅烷混合物的储存和操作》的6.4.4条的内容制定的。6.4.4条的内容再录如下:一个消火栓应设置在离硅烷容器不超过150ft(46m)的地方。
5.5.3 制定本条的依据是
1 当工程上根据工艺、气候等诸多因素考虑设置室内硅烷站时,湿式自喷系统可以稳定的发挥消防作用。本条规定主要是参考美国ANSI/CGAG-13-2006《硅烷和硅烷混合物的储存和操作》的12.3.2条区域喷水系统的内容制定的。12.3.2条的内容再录如下:存储硅烷的房间和区域以及硅烷的使用应通过一个自动喷水系统保护。在存储房间里面的这个喷水系统应设计为不低于特别危险等级1的等级和一个最小为2500ft2(232㎡)的设计区域。
2 从硅烷的性质及安全运行考虑,本条规定硅烷气瓶应配带冷却用的快速反应自动喷淋灭火喷头。
- 上一节:5.4 采暖通风与空气调节
- 下一节:6 特种气体管道输送系统