【已作废】特种气体系统工程技术规范 GB50646-2011
5.2 硅烷站的布置
5.2.1 硅烷站的总平面布置应符合下列规定:
1 应布置在工厂常年最小频率风向的下风侧,并应远离有明火或散发火花的地点;
2 不得布置在人员密集地段或主要交通要道邻近处;
3 硅烷站应采用单层钢筋混凝土或钢框架、排架结构。钢框架、排架结构应采用防火保护措施;
4 硅烷站应设置不燃烧体的实体围墙,其高度不应小于2.5m;
5 大宗硅烷系统设备必须布置在独立的开敞式建筑或空旷区域,不得建在地下室。当采用开敞式建筑结构形式时,硅烷站立柱和墙面遮挡部分面积不得大于建筑外围面积的25%。四周有障碍物时,硅烷站与障碍物的距离应大于障碍物高度的2倍;
6 硅烷站的设置应方便运输车辆和消防车辆的进出;
7 硅烷站的储存、分配区域应设有防止车辆撞击的保护措施。
5.2.2 硅烷站与工厂建筑物、构筑物的防火间距,不得小于表5.2.2的规定。
注:1 防火间距应按相邻建筑物、构筑物的外墙、凸出部分外缘、气瓶集装格外缘的最近距离计算;
2 固定容积的硅烷气罐,总容积按其水容量(m³)和工作压力(绝对压力)的乘积计算;
3 与高层厂房的防火间距,应按本表相应增加3m。
5.2.3 硅烷站的建筑设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
5.2.4 硅烷站可采用有坡度的屋顶,屋顶最低点宜大于4.5m;比空气轻的硅烷混合气,硅烷站可采用坡屋顶,并应在屋顶最高处保持通风良好。
5.2.5 硅烷站安全出口的设置应符合下列规定:
1 硅烷站不得少于两个安全出口;
2 硅烷站的面积小于19㎡时,应设一个安全出口;
3 硅烷站内任何地点到最近安全出口的距离不得大于23m。
5.2.6 硅烷站应采用快开式推杆锁,不得采用其他形式的锁具;疏散门应采用平开门,且向疏散方向开启。
5.2.7 露天布置的硅烷站内大宗容器之间以及容器与工艺面板之间的距离不应小于9m;露天布置的硅烷站内大宗容器之间以及容器与工艺面板之间的距离小于9m时,应设置2h以上的防火隔断,防火隔断的设置不应影响自然通风。
5.2.1 该条文是按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中有关甲类生产和厂房防爆的规定制定的。
由于硅烷是自燃、可燃、易爆气体,在硅烷储存、分配过程中可能散发、泄漏,易形成爆炸混合气,引发火灾和爆炸事故。爆炸混合气的燃烧、爆炸扩散速度快,发生事故时疏散和抢救比较困难,将会造成较大的伤亡和损失。据调查大部分的硅烷站均为单层建筑。为减少发生事故时的损失和伤亡,本条规定硅烷站宜为单层建筑。从管理安全考虑,规定硅烷站应设置不燃烧体的围墙,但是考虑工厂的实际情况,该条未作强制要求。规定大宗硅烷站必须布置为独立的开敞式建筑物或空旷区域,并不得有地下室。当采用开敞式建筑结构形式时,硅烷站墙面遮挡部分面积不大于建筑外围面积的25%。如果有障碍物,距离应保证大于障碍物高度的2倍。本条规定主要是参考美国ANSI/CGAG-13-2006《硅烷和硅烷混合物的储存和操作》的3.20.1条和6.2.1.1条。该条内容摘录如下:3.20.1:硅烷站应设置在室外环境,该环境有两种情况:1.建筑的室外;2.或有顶棚遮盖,最多有一侧有外墙,其余侧没有外墙并与大气相通。6.2.1.1:系统应置于敞开式环境中,如果有障碍物,距离应大于障碍物高度的2倍。
5.2.2 硅烷站与其他建筑物、构筑物、道路的防火间距依照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中的相关要求而设定。
5.2.4 根据硅烷站内气瓶柜、工艺控制面板、阀门分配箱以及相应的连接管道等的常用尺寸,当硅烷站的空间最低净空要求不低于4.5m时,不会影响各种设备的正常使用。当硅烷站面积较大时,需设置两个出口,以保证人员的正常疏散。
5.2.5 本条规定是依照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中甲类厂房的逃生距离的相关要求而设定。
5.2.6 本条规定了硅烷站逃生门的开启方式。为了便于逃生疏散,从站内向站外的疏散门不能采用闭锁方式,以免人员在紧急的情况下缺乏足够的判断力而不能打开疏散门,建议采用逃生用快开式推杠锁。从站外向站内不能随便进入,从站内向外,保证疏散通道的随时畅通。
5.2.7 为了防止硅烷泄漏的火焰破坏邻近钢瓶和设备,每个气瓶柜只能放2只硅烷钢瓶,且之间应采用6mm厚钢板隔离。钢板应延伸到阀门出口中心线上方150mm,下方460mm处。若采用气柜,钢板厚度应在2.5mm以上,并采用自动闭锁门。大宗硅烷钢瓶之间,以及与硅烷控制面板之间也应采用2小时防火隔断(可用6mm厚的钢板),或以9米距离分隔。本条规定主要是参考美国ANSI/CGAG-13-2006《硅烷和硅烷混合物的储存和操作》的6.4.4条的内容制定的。
- 上一节:5.1 硅烷站工艺系统
- 下一节:5.3 安全技术措施