【已作废】钢铁冶金企业设计防火规范 GB50414-2007
返 回
变小
变大
底 色

附录B 钢铁冶金企业细水雾灭火系统设计

B.0.1 细水雾灭火系统不得用于遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸或产生大量危险物质,以及遇水造成剧烈沸溢的可燃液体或液化气体火灾。
B.0.2 细水雾灭火系统的设计应在综合分析设置场所的火灾特点、危险等级和环境条件后,确定系统型式、设计参数和性能要求。
B.0.3 当细水雾灭火系统用于可燃液体火灾危险场所时,宜在灭火介质中加人适量添加剂。
B.0.4 计算机房、控制室、通讯机房、操作室等场所应采用中、高压细水雾灭火系统;液压站、润滑油站(库)、电缆隧(廊)道、电缆夹层、电气地下室、室外油浸变压器和柴油发电机房等场所设置细水雾灭火系统时应选用中、低压系统,并应采用可循环启闭的雨淋控水阀。
B.0.5 细水雾灭火系统应采取雨淋控水阀或其他电动控水阀误动作时,系统不发生误喷的措施,防误喷措施不应显著降低系统的可靠性。
B.0.6 细水雾喷头的布置应根据被保护对象的特性、设计喷雾强度、保护(作用)面积和喷头性能等确定。对于双侧布置桥架的电缆隧(廊)道,喷头应采用双排交错布置方式,左排喷头保护右侧电缆,右排喷头保护左侧电缆;对于电气地下室、电缆夹层中分排布置的电缆桥架,每排均应设置细水雾喷头进行保护。
B.0.7 用于电气火灾危险场所和可燃固体火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用撞击雾化型细水雾喷头。
B.0.8 细水雾灭火系统的过滤器滤芯、雨淋控水阀和喷头等宜采用不锈钢材质。
B.0.9 采用喷口最小过流孔径大于2mm的单喷嘴喷头或喷口最小过流孔径大于1.2mm的多喷嘴喷头的中、低压单流体细水雾灭火系统,雨淋控水阀前长期充满稳压水的主管道可采用内外热镀锌钢管,雨淋控水阀后应采用不锈钢管或铜管;其他类型的系统应采用不锈钢管或铜管。
B.0.10 雨淋控水阀组前的管道应就近设置过滤器,过滤网的最大网孔尺寸应保证不大于喷头最小过流尺寸的80%。细水雾喷头中应有两级或两级以上的过滤网,并应具有滤网堵塞时喷头可正常工作的措施。
B.0.11 细水雾灭火系统适用的火灾危险场所、空间尺寸应符合国家授权的产品检验检测机构出具的实体单元火灾灭火型式检验报告的规定。

条文说明
B.0.1 由于细水雾仍然是以水为介质,因此关于细水雾系统不得用于过氧化钾、过氧化钠等过氧化物或金属钾、金属钠、金属钙等遇水燃烧的物质,这些物质遇水后均会造成燃烧或爆炸的恶果。另外,遇水造成剧烈沸溢的可燃液体或液化气体场所也不得采用水基灭火系统。
B.0.2 细水雾灭火系统的系统型式涉及以下几方面:系统的应用方式、喷头的类型、系统的动作方式、系统的介质类型。实际应用中,系统型式应根据被保护场所的火灾性状、点火源、燃烧源、工艺设备运行特点和环境特点进行选择。遵循的原则是灭火高效、水渍损失最小、系统动作灵活可靠、介质的保存获取方便可靠。
B.0.3 细水雾可以用于扑灭闪点小于38℃的可燃液体火灾,但存在灭火时间长等问题,尤其是针对水溶性液体灭火时,灭火时间更长,国内外研究表明,加入一定量的添加剂,可以提高30%~70%的灭火效率,因此本条作此规定。
B.0.4 大中型计算机房、主控制室、通信中心等火灾危险场所属弱电设备空间,细水雾对弱电板路的影响较小,国外在这些场所已有大量的应用案例。就这些场所的特点而言,往往房间布置较为集中,便于中、高压系统实施,另外要求在保证快速灭火的同时应尽量减少水渍损失,因此主要采用的是中、高压的细水雾系统,这样可以保证水雾在2级以上。分布全厂的液压润滑油库、电缆隧(廊)道等保护对象具有覆盖范围大、环境相对恶劣,现场环境中存在超细粉尘、油气等污染物,因此要求细水雾灭火系统管网覆盖范围足够广泛,灭火介质输送距离足够远,系统可以承受相对恶劣的环境要求。鉴于此,宜选用中、低压系统。由于高压细水雾系统对水质和环境要求较高,不宜应用于以上场所。
B.0.5 细水雾灭火系统的正常开启通常包括下列几种情况:第一,自动探测报警系统自动探测到火灾,发出启动命令;第二,人员发现火灾通过手动报警按钮进行报警,之后由联动控制系统启动灭火系统;第三,人员发现火灾通过现场机械手动启动灭火系统。以上情况之外发生的系统启动均属于误动作。由于水基灭火系统误动作可能会造成水渍损失,因此本条规定,应采取措施防止系统发生误喷,同时,防误喷措施的采用不应显著降低系统的可靠性。例如,可采用定压喷放式细水雾喷头,并在雨淋控水阀与喷头之间安装溢流阀,用以泄放雨淋控水阀误动作时流过的水,使系统不发生误喷,系统可靠性也不会有明显变化。又如在雨淋控水阀阀前或阀后串联一个或多个定压开启式阀门,虽能起到一定防误喷作用,但由于部件的增加导致系统不能正常打开的概率增加,因而不能将其作为防误喷措施。
B.0.7 研究表明,冲击或溅射式雾化原理的喷头形成的水雾冲量小,不适于扑救深位火灾。
B.0.8 主要依据美国国家防火协会《细水雾灭火系统标准》NFPA 750的相关条文作出规定。目的在于保证喷头能够正常喷出细水雾,确保灭火效果。细水雾系统中,由于喷头孔径往往较小,因此管道设备锈蚀很容易造成喷头堵塞。为了避免这一问题,本条规定过滤器滤芯、专用雨淋控水阀、喷头等设备材料宜选用不锈钢材质。
B.0.9 本条依据美国国家防火协会《细水雾灭火系统标准》NFPA 750的相关条文作出规定。目的在于保证喷头能够正常喷出细水雾,确保灭火效果。
B.0.11 根据国际细水雾灭火系统检验认证的常规做法,以及国际细水雾检验标准的发展情况,细水雾灭火系统在投入工程应用前,应通过权威检测机构关于被保护场所的实体单元火灾灭火试验检验。例如,对于可燃液体火灾危险场所涉及平面盘面火、喷雾火、流淌火和立体交叉火灾等不同形式、不同火灾荷载和不同位置的火灾灭火问题,实际上较为复杂。鉴于目前国内消防工程实施过程中存在的实际情况,为可靠起见,本条作出明确规定。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475