玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003
返 回
变小
变大
底 色

9.4 玻璃

9.4.1 玻璃幕墙的单片玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的加工精度应符合下列要求:
    1 单片钢化玻璃,其尺寸的允许偏差应符合表9.4.1-1的要求;
 表9.4.1-1 钢化玻璃允许偏差
3 采用夹层玻璃时,其尺寸允许偏差应符合表9.4.1-3的要求。
 表9.4.1-3 夹层玻璃尺寸允许偏差
9.4.2 玻璃弯加工后,其每米弦长内拱高的允许偏差为±3.0mm,且玻璃的曲边应顺滑一致;玻璃直边的弯曲度,拱形时不应超过0.5%,波形时不应超过0.3%。
9.4.3 全玻幕墙的玻璃加工应符合下列要求:
    1 玻璃边缘应倒棱并细磨;外露玻璃的边缘应精磨;
    2 采用钻孔安装时,孔边缘应进行倒角处理,并不应出现崩边。
9.4.4 点支承玻璃加工应符合下列要求:
    1 玻璃面板及其孔洞边缘均应倒棱和磨边,倒棱宽度不宜小于1mm,磨边宜细磨;
    2 玻璃切角、钻孔、磨边应在钢化前进行;
    3 玻璃加工的允许偏差应符合表9.4.4的规定;
 表9.4.4 点支承玻璃加工允许偏差
    4 中空玻璃开孔后,开孔处应采取多道密封措施;
    5 夹层玻璃、中空玻璃的钻孔可采用大、小孔相对的方式。
9.4.5 中空玻璃合片加工时,应考虑制作处和安装处不同气压的影响,采取防止玻璃大面变形的措施。
条文说明
9.4.1 单片玻璃、中空玻璃、夹层玻璃应分别符合现行国家标准《钢化玻璃》GB/T9963、《中空玻璃》GB/T11944、《夹层玻璃》GB9962的要求。此外,对于玻璃的外观尺寸、允许偏差做了更严的要求,加工时应以此为准。
    根据玻璃表面的应力可以确定玻璃钢化的程度。半钢化玻璃是针对钢化玻璃自爆而发展起来的一种增强玻璃,其强度比普通玻璃高1~2倍,耐热冲击性能显著提高,一旦破碎,其碎片状态与普通玻璃类似,所以半钢化玻璃不属于安全玻璃。半钢化玻璃的一个突出优点是不会自爆,它与钢化玻璃的主要区别在于玻璃的应力数值范围不同。我国国家标准《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》GB/T17841,规定了用于玻璃幕墙的钢化玻璃其表面应力应大于95MPa,主要是为了保证当玻璃破碎时,碎片状态满足钢化玻璃标准规定的要求。
9.4.2 对玻璃进行弯曲加工后,反射的影像会变得扭曲、变形,特别是镀膜玻璃的这种变形会很明显。因此对弧形玻璃的加工除几何尺寸要求外,特别规定了其拱高及弯曲度的允许偏差。
9.4.3 全玻幕墙玻璃边缘外露,为了避免应力集中而导致玻璃破裂,也为了建筑美观要求,必须进行边缘处理。采用钻孔安装时,孔位处的应力集中明显,必须进行倒角处理并且不得出现崩边。
9.4.4 因为玻璃钢化后不能再进行机械加工,因此玻璃的裁切、磨边、钻孔等都必须在钢化前完成。玻璃板块钻孔的允许偏差是根据机械加工原理、公差理论、玻璃钻孔设备及刀具的加工精度而定的。
    当玻璃板块由两片单层玻璃组合而成时,在制作过程中必须单片分别加工后再合片。如果两片玻璃孔径大小一致,则所有的孔都要对位准确,实际操作非常困难,主要是因为单片玻璃制作时存在形状、尺寸、孔位、孔径等允许偏差。常用的方法是两片单层玻璃钻大小不同的孔,以使多孔完全对位。
    中空玻璃开孔后,开孔处胶层应双道密封,内层密封可采用丁基密封腻子,外层密封应采用硅酮结构密封胶,打胶应均匀、饱满、无空隙。
9.4.5 采用立式注胶法进行中空玻璃加工时,玻璃内的气压与大气压是平衡的,但当安装所在地与加工所在地的气压相差较大时,中空玻璃受到气压差的影响会产生不可恢复的变形,因此应采取适当措施来消除气压差。