玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003
返 回
变小
变大
底 色

9.2 铝型材

9.2.1 玻璃幕墙的铝合金构件的加工应符合下列要求:
    1 铝合金型材截料之前应进行校直调整;
    2 横梁长度允许偏差为±0.5mm,立柱长度允许偏差为±1.0mm,端头斜度的允许偏差为-15’(图9.2.1-1、9.2.1-2);
 允许偏差
    3 截料端头不应有加工变形,并应去除毛刺;
    4 孔位的允许偏差为±0.5mm,孔距的允许偏差为±0.5mm,累计偏差为±1.0mm;
    5 铆钉的通孔尺寸偏差应符合现行国家标准《铆钉用通孔》GB 152.1的规定;
    6 沉头螺钉的沉孔尺寸偏差应符合现行国家标准《沉头螺钉用沉孔》GB 152.2的规定;
    7 圆柱头、螺栓的沉孔尺寸应符合现行国家标准《圆柱头、螺栓用沉孔》GB 152.3的规定;
    8 螺丝孔的加工应符合设计要求。
9.2.2 玻璃幕墙铝合金构件中槽、豁、榫的加工应符合下列要求:
    1 铝合金构件槽口尺寸(图9.2.2-1)允许偏差应符合表9.2.2-1的要求;
铝合金构件槽口尺寸
3 铝合金构件榫头尺寸(图9.2.2-3)允许偏差应符合表9.2.2-3的要求。
 铝合金构件榫头尺寸
9.2.3 玻璃幕墙铝合金构件弯加工应符合下列要求:
    1 铝合金构件宜采用拉弯设备进行弯加工;
    2 弯加工后的构件表面应光滑,不得有皱折、凹凸、裂纹。
条文说明
9.2.1 铝型材的加工精度是影响幕墙质量的关键问题。由于运输,搬运等原因,玻璃幕墙铝合金构件在截料前应检查其弯曲度、扭拧度是否符合设计要求,超偏的须使用适当机械方法进行校直调整直到符合设计要求。型材长度允许正、负偏差。
9.2.2 槽口长度和宽度只允许正偏差不允许负偏差,以防出现装配受阻;中心离边部距离可以是正偏差或负偏差;豁口的长度、宽度只允许正偏差不允许负偏差;榫头的长度和宽度允许负偏差不允许正偏差。因为幕墙用型材的几何形状是热加工或冷加工或冲压成型,不是机械加工成型的,所以,配合尺寸难以十分准确地控制,只能控制主要方面,以便配合安装施工。
9.2.3 采用拉弯设备进行铝合金构件的弯加工,是防止构件产生皱折,凹凸、裂纹的有效方法。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475