建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
返 回
变小
变大
底 色

附录D 玻璃板中心温度和边框温度的计算方法

D.0.1 单片玻璃板中心温度Tc应按下式计算:

    式中:I0——日照量(W/㎡);
              to——室外温度(℃);
              ti——室内温度(℃);
              a——玻璃的吸收率。
D.0.2 夹层玻璃中心温度Tc应按下列公式计算:

    式中:Tco——室外侧玻璃中部温度(℃);
              Tci——室内侧玻璃中部温度(℃);
              Ao——室外侧玻璃总吸收率;
              Ai——室内侧玻璃总吸收率;
              ao——室外侧玻璃的吸收率;
              ai——室内侧玻璃的吸收率;
              τo——室外侧玻璃的透过率。
D.0.3 中空玻璃中心温度To应按下列公式计算:

    式中:ro——室外侧玻璃反射率;
              ri——室内测玻璃反射率。
D.0.4 装配玻璃板边框温度Ts应按下式计算:

    式中:to——室外温度(℃);
              ti——室内温度(℃)。
D.0.5 计算玻璃中部温度Tc和边框温度Ts时,应选用所需的气象参数和玻璃参数。
D.0.6 室外温度,夏季时应取10年内最低温度值,室内温度ti应取室内设定的温度值,可取冬季为20℃,夏季为25℃。
D.0.7 玻璃的光学性能应根据其产品说明确定。