建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
返 回
变小
变大
底 色

12.1 装配尺寸

12.1.1 单片玻璃、夹层玻璃和真空玻璃的最小装配尺寸应符合表12.1.1-1的规定。中空玻璃的最小安装尺寸应符合表12.1.1-2的规定(图12.1.1)。
表12.1.1-1 单片玻璃、夹层玻璃和真空玻璃的最小装配尺寸(mm)
表12.1.1-1 单片玻璃、夹层玻璃和真空玻璃的最小装配尺寸(mm)

表12.1.1-2 中空玻璃的最小安装尺寸(mm)
    注:A为气体层的厚度,其数值可取6mm、9mm、12mm、15mm、16mm。
12.1.2 凹槽宽度应等于前部余隙、玻璃公称厚度和后部余隙之和。
12.1.3 凹槽的深度应等于边缘间隙和嵌入深度之和。
12.1.4 幕墙玻璃的安装尺寸应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的规定执行。
图12.1.1 玻璃安装尺寸
图12.1.1 玻璃安装尺寸
条文说明
12.1.1 玻璃是脆性材料,不能与边框直接接触,玻璃安装尺寸的要求是保证玻璃在荷载作用下,在框架内不与边框直接接触,并保证玻璃能够适当的变形。玻璃公称厚度越大,最小安装尺寸越大,这是因为玻璃公称厚度越大,玻璃板面可能越大,因此其变形量就越大,玻璃在框架内需要的变形环境就越大。其中前部余隙和后部余隙a是为了保证玻璃在水平荷载作用下玻璃不与边框直接接触,嵌入深度b为了保证玻璃在水平荷载作用下玻璃不脱框,边缘间隙c为了保证玻璃在环境温差作用下不与边框接触,同时也保证玻璃在一定量建筑主体结构变形条件下玻璃不被挤碎。
12.1.2、12.1.3 凹槽的宽度和深度与玻璃装配尺寸密切相关,这里给出了它们之间的关系。