建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
10.2 水下用玻璃的设计计算
10.2.1 水下用侧面玻璃的设计计算应符合下列规定:
1 四边支承矩形玻璃的最大弯曲应力设计值及最大挠度应按下列公式计算(图10.2.1-1):
式中:σ——玻璃中部最大弯曲应力设计值(MPa);
u——玻璃中部最大挠度(mm);
ρ——水密度,淡水按1.00×103取值,海水按1.01×103~1.05×103取值(kg/m³);
H——水深(m);
L——跨度(m);
t——单片玻璃厚度(mm);
n——构成夹层玻璃的单片玻璃数;
β1、α1——玻璃边长比相关系数,应按表10.2.1-1及表10.2.1-2取值。

图10.2.1-1 四边支承矩形侧面玻璃
2 三边支承矩形玻璃的最大弯曲应力设计值及最大挠度应按下列公式计算(图10.2.1-2)。
u边——玻璃边缘中心处最大挠度(mm);
β2、β3、α2、α3——与玻璃边长比有关的系数,应按表10.2.1-3取值。

图10.2.1-3 周边连续支承圆形侧面玻璃
式中:L——圆形水槽玻璃的半径(m);
β4、α4——与玻璃半径有关的系数,应按表10.2.1-4取值。
1 四边支承矩形玻璃的最大弯曲应力设计值及最大挠度应按下列公式计算(图10.2.2-1):

图10.2.2-1 四边支承水底矩形玻璃
式中:β5、α5——与玻璃边长比有关的系数,应按表10.2.2-1取值。
表10.2.1-1 系数β1值

注:k——长边与短边之比。

表10.2.1-2 系数α1值

注:k——长边与短边之比。
2 三边支承矩形玻璃的最大弯曲应力设计值及最大挠度应按下列公式计算(图10.2.1-2)。

图10.2.1-2 三边支承矩形侧面玻璃


式中:σ边——玻璃边缘中心处最大弯曲应力设计值(MPa);

u边——玻璃边缘中心处最大挠度(mm);
β2、β3、α2、α3——与玻璃边长比有关的系数,应按表10.2.1-3取值。
表10.2.1-3 系数β2、β3、α2、α3值

3 周边连续支承圆形玻璃板的最大弯曲应力设计值及最大挠度应按下列公式计算(图10.2.1-3)。


图10.2.1-3 周边连续支承圆形侧面玻璃


β4、α4——与玻璃半径有关的系数,应按表10.2.1-4取值。
表10.2.1-4 系数β4、α4值

10.2.2 水底用玻璃的设计计算应符合下列规定:
1 四边支承矩形玻璃的最大弯曲应力设计值及最大挠度应按下列公式计算(图10.2.2-1):

图10.2.2-1 四边支承水底矩形玻璃

式中:β5、α5——与玻璃边长比有关的系数,应按表10.2.2-1取值。
表10.2.2-1 系数β5、α5值

2 周边连续支承圆形玻璃的最大弯曲应力设计值及最大挠度应按下列公式计算(图10.2.2-2)。


图10.2.2-2 周边支承圆形水底玻璃


条文说明
由于水下玻璃对挠度变形要求极为严格,玻璃变形很小,完全符合弹性力学计算理论,本节给出的计算公式是依据弹性力学理论给出的。对三边支撑的水下玻璃不仅要计算玻璃中部的应力和变形,自由边的应力和变形也要计算。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.1 水下用玻璃的性能要求
- 下一节:11 U型玻璃墙设计